На форуме "Наш транспорт"
Andrey72 дал очень доступное описание того, что произошло в правом тоннеле ветки в депо Солнцево (из-за чего, собственно, и задержка ввода идёт). До этого у меня "картинка не складывалась" - было только понятно, что деформировалась обделка тоннеля и тоннель вместе со щитом затопило. Сейчас всё встало на свои места:
До прохождения щитом места строительства водоотливной установки (ВОУ) – это нижняя точка трассы ППТ ССВ на этом участке, была сооружена стена в грунте для будущего котлована ВОУ. Рядом река, скважины геологоразведки показали неустойчивые мелкодисперстные песчаные грунты с высокой степенью обводнения. Поэтому и речи не было о строительстве ВОУ из тоннеля. Пришлось принять решение о строительстве ВОУ с поверхности, для чего заранее были сделаны в грунте бетонные стенки ограждения камеры.
Щит прошёл насквозь две бетонные стенки камеры, это позволило бы по мере раскрытия камеры ВОУ разобрать часть тоннеля и построить под защитой стены в грунте монолитную конструкцию водоотливной установки. Сверху ВОУ засыпают грунтом.
А дальше вмешались неучтённые факторы. Возможно, сильное подземное течение грунтовых вод сыграло свою роль. Возможно, в месте просадки стена в грунте не упёрлась низом в твёрдые породы. Возможно, неустойчивый грунт стало постепенно выпирать через нижнее зещемление внутрь камеры. Одним словом, в месте указанном на фотографии, стена в грунте стала медленно оседать. Тоннель стал потихоньку деформироваться и подтекать. Щит в это время продолжал проходку и всё дальше уходил от камеры ВОУ. Проходчики со щита видели место протечки в районе ВОУ и сделали дополнительное крепление блоков точной обделки между собой, это видно на некоторых фотографиях. Сверху постепенно раскрывали камеру, устанавливая пояса и растрелы.
В конце июля, в первых числах августа 2016 года (насколько я понимаю) произошёл прорыв плывуна в раскрываемую камеру ВОУ. Грунт в этом месте по виду как жижа из болота, плотностью меньше чем у бетона, поэтому при заливке стены в грунте бетон мог растекаться по слоям этой жижи, возможно, это и создало брешь в стене. Неустойчивый песчаный грунт, сильно обводнённый, по консистенции напоминающей сметану, стало гидравлически выдавливать в раскрытую камеру ВОУ. Произошло неравномерное разуплотнение грунтового массива, в это время часть стены в грунте ограждения камеры ВОУ сдвинулась вниз, выдавив два блока обделки внутрь тоннеля. Обрушение тоннеля не произошло. Поплывший грунтовой массив привёл к необратимой деформации прилегающего участка тоннеля.
Рядом с камерой ВОУ довольно быстро построили ограждение из БСС для ремонтной камеры. Начали раскрывать ремонтную камеру. Но, похоже, очень скверная геология потребовала тщательных исследований и новых решений и соответственно на 2 года растянулось возобновление проходческих и строительно-монтажных работ.
http://forum.nashtra...t=540&start=540
Сейчас проходку возобновили, хоть и не без проблем. Расстояние до камеры съездов небольшое, так что есть надежда, что удастся в течение нескольких месяцев закончить проходку, демонтировать щит, залить перекрытие камеры и доделать ВОУ, чтобы хотя бы с одной веткой депо запустить.