Но пока расскажу как происходит питание контактного рельса.
Покажу, как у нас называют, схему КВ.

И так, начнем. По этой схеме подстанция питается по 2-х Мосэнерго вводам: ввод 14115 альфа и ввод 14115 бетта. Так же может питать соседнюю подстанцию по кабельной переемычке КП на Т-41-2.
По 2-м вводам Мосэнерго альфа и бетта ток напряжением 10000 В (на новых СТП 20000) попадает на вакуумный выключатели комплектного распределительного устройства (КРУ-10КВ), с них на 1 секцию шин КРУ-10КВ. С них на вакуумные выключатель КВ (названы так, потомучто он относится к схеме выпрямительной установки). После него, по кабелям попадает на высокую сторону трансформатора 2хТСЗП-1600/10, понижается до номинального напряжения 650В, с низкой стороны трансворматорапо по шинам в шкаф с кремниевыми выпрямителями и уже выпрямленый ток имеет номинальное напряжение 825В. Далее из шкафа КВ на быстродействующий автомат обратного действия (БАОД), далее на шинный разъединитель на рабучую шину на распределительном устройстве 825В (обозначена красным цветом +), с него на шинный разъединитель, далее на быстродействующий выключатель (ВАБ (также его называют фидерным автоматом)). Далее, через линей линейный разъединитель, по фидерам на пост переключения ПП, находящийся в тоннеле (ПП представляет собой разъединитель с моторным приводом. После него через компенсатор ток попадает на контактный рельс. Это +
Теперь - . С ходового рельса через дросселя, по кабелям отсоса попадает на минусовую шину (обозначается - синий свет), с нее через минусовой разъединитель в шкаф КВ.